Autor Thema: Lüftung im Hähnchenstall  (Gelesen 2217 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Josef

  • Vereinsmitglied
  • ***
  • Offline Offline
  • Geschlecht: Männlich
  • Beiträge: 2 420
Lüftung im Hähnchenstall
« am: 05. Januar 2018, 21:58:51 »

Hallo,
ich habe pro Stall folgende Lüfter:
7 große Lüfter und 2 große Notlüfter mit Fliehkraftverschluss wenn sie nich an sind. Zusätzlich haben sie eine Klappe aus Isolierplatten ( wenn sie nicht gebraucht werden)
2 kleinere Lüfter, einer davon Frequenz geregelt, der andere läuft nur voll oder gar nicht ( zwei kleine sind zusammen von der Leistung wie ein Großer!)
Jetzt mein Problem, oder besser gesagt mein Verbesserungsversuch, diese kleinen Lüfter haben so Lamellen aus Plastik vor den Lüftern wenn sie nicht an sind soll so keine Falschluft gezogen werden. Die Plastiklamellen sind in die Jahre gekommen, außerdem muss der Lüfter immer gegen sie ankämpfen.
Was gibt es da besseres? Im Schweinestall haben wir Module von Fancom unter den Lüftern, top! Die gibt es aber leider im Hähnchenstall so nicht ( Skov Technik montiert von N.Lohmann Ennigerloh)

Wie gefragt, was habt ihr im Einsatz?
Gruß Josef
Gespeichert


Jan

  • Vereinsmitglied
  • ***
  • Offline Offline
  • Beiträge: 283
Re: Lüftung im Hähnchenstall
« Antwort #1 am: 05. Januar 2018, 22:48:15 »

Moin, du hast alle Lüfter in der Wand oder?
Also keine Deckenlüfter?
Gespeichert

Josef

  • Vereinsmitglied
  • ***
  • Offline Offline
  • Geschlecht: Männlich
  • Beiträge: 2 420
Re: Lüftung im Hähnchenstall
« Antwort #2 am: 05. Januar 2018, 23:11:02 »

Moin, du hast alle Lüfter in der Wand oder?
Also keine Deckenlüfter?

Genau, hab ich vergessen, alle lüften in den Abluftturm!
Gespeichert

Gallus gallus!

  • Vereinsmitglied
  • ***
  • Offline Offline
  • Geschlecht: Männlich
  • Beiträge: 1 175
  • Beruf: Landwirt
  • Carpe noctem!
    • broiler.blog
Re: Lüftung im Hähnchenstall
« Antwort #3 am: 05. Januar 2018, 23:17:32 »

Moin, du hast alle Lüfter in der Wand oder?
Also keine Deckenlüfter?

Genau, hab ich vergessen, alle lüften in den Abluftturm!
Sind sie waagerecht oder senkrecht montiert?

Ich habe bei den kleinen Lüftern eine sog. Abluftklappe dran, die je nach Drehzahl öffnet. Sie schließt aber auch nicht 100 %ig.

Was sind das für Lamellen, die du beschreibst?
Gespeichert

Josef

  • Vereinsmitglied
  • ***
  • Offline Offline
  • Geschlecht: Männlich
  • Beiträge: 2 420
Re: Lüftung im Hähnchenstall
« Antwort #4 am: 05. Januar 2018, 23:25:39 »

Moin, du hast alle Lüfter in der Wand oder?
Also keine Deckenlüfter?

Genau, hab ich vergessen, alle lüften in den Abluftturm!
Sind sie waagerecht oder senkrecht montiert?

Ich habe bei den kleinen Lüftern eine sog. Abluftklappe dran, die je nach Drehzahl öffnet. Sie schließt aber auch nicht 100 %ig.

Was sind das für Lamellen, die du beschreibst?

Ich mach morgen mal ein Foto wenn ich ran komme!  ( Wasser im Turm)
Gespeichert

Josef

  • Vereinsmitglied
  • ***
  • Offline Offline
  • Geschlecht: Männlich
  • Beiträge: 2 420
Re: Lüftung im Hähnchenstall
« Antwort #5 am: 06. Januar 2018, 19:47:01 »

Bilder
Gespeichert

ThomasD

  • Vereinsmitglied
  • ***
  • Online Online
  • Geschlecht: Männlich
  • Beiträge: 196
  • Beruf: Landwirt
Re: Lüftung im Hähnchenstall
« Antwort #6 am: 06. Januar 2018, 20:37:54 »

Das sind also Lüfter die in die Wand verbaut sind? Mit so Kunststofflamellen, die durch die Luft aufgedrückt werden. Sind die Lamellen in die Lüfter integriert oder von außen vorgeschraubt? Kennst du den Hersteller der kleinen Lüfter? Auf dem Foto ist das nicht wirklich gut erkennbar.
Wenn Wandlüfter, dann hat Reventa welche mit Drosselklappe, die bauen aber sehr tief http://www.reventa.de/de/loesungen-fuer-gefluegelstaelle/abluftkamine/wandkamine und du brauchst ne Ansteuerung. Der Lüfter ist mit denen im Schweinestall vergleichbar, werden aber auch bei Geflügel (LH bei mir im Dach) verbaut.
Flacher bauen motorische Einlass Jalousien http://www.agromax.nl/de/webshop/layers/ventilation-systems/inlet-shutters/ die brauchen aber auch eine Ansteuerung und könnten evtl. von außen vor den Lüfter gehängt werden.

Gruß Thomas
Gespeichert